查看: 1888|回复: 0

空调维修说明

[复制链接]
发表于 2009-6-2 20:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
引起分体式空调频繁起停的故障一般有以下几点:
1)电源电压过低。
2)制冷剂(R22)充入过多。(可用压力表检查一下压力)
3)压缩机的起动电容失效。
4)制冷管路堵塞导致高压保护开关动作。
5)压缩机上的过流保护器失效。
6)电路板上的控制继电器触点接触不良或烧蚀等。
7)外机是否脏, 温度设定和室温的温差也可以造成起停频繁
㈠ 观察法
用观察法检测分体式空调器运行状况,是维修过程中判断故障的常用方法.如: 启动空调器制冷压缩机运行3分钟以后,室外机组外部的液阀.液管出现结露现象,运行10分钟以后,气管.气阀也出现结露现象,表明空调器制冷运行正常,制冷系统制冷剂充足.
若启动空调器制冷压缩机运行,液阀.液管一开始出现结霜现象,几分钟后,霜又融化成露,运行15分钟后, 气管.气阀出现结露现象,表明空调器制冷系统略微欠氟,但还基本够用,一般不需补充制冷剂.
若启动空调器制冷压缩机运行后, 液阀.液管出现结霜现象,过15分钟后气管.气阀也出现结霜现象,表明制冷系统内制冷剂充足,是室内机组的空气过滤网过脏,热交换效果不好所致.
若启动空调器制冷压缩机运行后,一开始液阀.液管出现结霜现象, 几分钟后霜不但不化,反而越结越厚,运行十几分钟后, 气管.气阀仍没有出现结露或结霜现象,表明其制冷系统内制冷剂已严重泄漏,需要进行补氟操行.
若启动空调器制冷压缩机运行一段时间后,仍不见液阀.液管出现结露或结霜,表明其制冷系统内制冷剂已全部泄漏完,需要对制冷系统进行彻底认真的检漏,排除漏点后,再重新充灌制冷剂.
㈡ 测试法
检测分体式空调器是否有故障,还可以用测试的方法来进行其工作状态正常与否的判断.具体方法有:
用温度计测试空调器室内机组进出口气流的温度差,在空调器进行制冷运转时,当制冷压缩机启动运行15分钟后,进出口气流的温度差若达到80C以上,(夏季环境温度在350C以下);冬季制热时(外界环境温度在70C以上) 压缩机运行15分钟后,进出口气流的温差若达到140C以上,则说明空调器的制冷和制热效果好.
用钳形电流表测量空调器运行时的运转电流值,当电流值接近额定电流值时,说明空调器工作正常,若测出的运转电流值远远大于额定电流值,说明空调器有故障,处于过载状态;若测出的运转电流值远远低于额定电流值,说明压缩机处于轻载状态,制冷系统中的制冷剂有较严重的泄漏.
用压力表测试空调器制冷系统的工作压力,制冷运行时室内机组的运行表压力若在0.4MPa~0.5MPa左右,制热时室内机组的运行表压力若在1.5MPa~2.1MPa左右时,均为正常.若压力偏离这两项值太多,说明空调器工作不正常.
另外,还可以从分体制冷状态下排气压力升高的原因1。系统中有空气或制冷剂过多。
2。室外风扇电机转速低或不运转。
3。室外温度过高或散热气过脏。
4。 电子膨胀阀开起度过小。
5。一拖二空调器室内单机不工作。
6。制冷系统内部半堵塞。(脏堵,冰堵,油堵,角阀未开全。)式空调器制冷运行时冷凝水的排泄情况,来粗略判断空调器工作状态是否正常.方法是: 当空调器在强冷挡运行15分钟后,从出水管口若能观察到有冷凝水滴出,说明空调器工作正常,否则说明空调器工作不正常.  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号 )

GMT+8, 2024-5-19 09:57 , Processed in 0.242029 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表